消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

柴油机消防泵的耗油量如何计算

柴油机消防泵的耗油量如何计算?

zjs | 2025-07-21 16:10
请写下您的回答回答

回答 | 3

追风赶月 2025-07-21 17:39 00 [回复]举报

耗油量(L) = 功率(kW) × 燃油消耗率(g/kWh) × 运行时间(h) ÷ 柴油密度(g/L)                举例:功率、燃油消耗率查柴油机的铭牌信息。另:消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014 ,5.1.8 当采用柴油机消防水泵时应符合下列规定:5 柴油机消防水泵的供油箱应根据火灾延续时间确定,且油箱最小有效容积应按1.5L/kW 配置,柴油机消防水泵油箱内储存的燃料不应小于50%的储量

李勤 2025-07-22 07:56 00 [回复]举报

牛丫头消防课堂 2025-07-22 21:13 00 [回复]举报

第一步,柴油机消防水泵的供油箱应根据火灾延续时间确定,所以需要看说明书,每小时耗油量;然后每小时耗油量*火灾延续时间;

第二步,油箱最小有效容积应按1.5L/kW 配置,P*1.5,算出来一个储油量(最小值);

第三步,柴油机消防水泵油箱内储存的燃料不应小于50%的储量。P*1.5*50%,算出来

第四步,两者比较取大。建议留有一定余量,略微大点。

关闭

关闭

手机APP下载