消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

二层工业建筑,首层作为生产车间,二层作为仓库是否可行

二层工业建筑,首层为丁类生产车间,二层为丁类库房(不属于中间库房),库房设置独立的疏散楼梯,楼板耐火极限大于1.5h,是否可行。

酸爽泡面 | 2025-07-23 11:22
请写下您的回答回答

回答 | 5

牛丫头消防课堂 2025-07-23 13:00 00 [回复]举报

不可行。

厂房和仓库同属于工业建筑性质,可以合建。但是厂房与仓库的火灾危险性分类标准,建筑的占地面积、防火分区的最大允许建筑面积和防火分隔方式、安全疏散设施、消防设施的设置等均有不同的设计技术要求,因此两者不宜合建。除中间仓库外,甲、乙厂房与各类仓库,甲、乙类仓库与各类厂房不应合建。

酸爽泡面   回复: 牛丫头消防课堂2025-07-24 09:31

建规1.0.4 同一建筑内设置多种使用功能场所时,不同使用功能场所之间应进行防火分隔,该建筑及其各功能场所的防火设计应根据本规范的相关规定确定。

而且并没有规范明确规定不能合建吧

0    0 [回复]举报

潘天坤 2025-07-23 13:25 00 [回复]举报

厂房和仓库同时存在的情况一般有:厂房内的中间仓库和物流建筑

仓库内不允许设置厂房,如果不是物流建筑的话,厂房内不允许设置仓库(不属于中间仓库和辅助库房)


LHH2737 2025-07-23 14:26 00 [回复]举报

物流建筑可以,工业建筑和仓库建筑都不可以

李勤 2025-07-23 17:21 00 [回复]举报

不可行,厂房仓库不能合建

关闭

关闭

手机APP下载