消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

有消防栓系统可以做区域报警吗

一个宾馆只有消火栓系统没有喷淋系统和防排烟系统,可以只做区域报警吗

223458 | 2025-07-28 12:40
请写下您的回答回答

回答 | 5

牛丫头消防课堂 2025-07-28 13:26 10 [回复]举报

依据《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013第3.2.1条,仅需要报警,不需要联动自动消防设备的保护对象宜采用区域报警系统。

EHS专家-DL 2025-07-28 16:00 00 [回复]举报

宾馆无喷淋、防排烟等需联动的系统,且消火栓启泵通过独立线路完成时,可采用区域报警系统‌。

追风赶月 2025-07-28 17:46 00 [回复]举报

区域报警无联动功能,如果只设置消火栓按钮,怎么实现启动消火栓泵?

潘天坤 2025-07-28 20:22 00 [回复]举报

火灾自动报警系统系统的选择,取决于是否有需要与火灾自动报警系统联动的设施,室内消火栓系统的设防一般不影响火灾自动报警系统系统的选择与设置


需要与火灾自动报警系统联动的设施主要有:机械排烟系统、机械防烟系统、水幕系统、雨淋系统、预作用系统、水喷雾灭火系统、气体灭火系统、防火卷帘、常开防火门、自动排烟窗等


有与火灾自动报警系统联动的设施要选择集中控制系统,没有的话可以选择区域报警系统


李勤 2025-07-29 08:11 00 [回复]举报

如果仅有消火栓系统,不涉及联动设施可以采用区域报警系统。

关闭

关闭

手机APP下载