全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
这个养老院需要设喷淋和报警吗
一个养老院,两栋单体建筑,每栋建筑住18位老人,且建筑间防火间距符合规范要求。
我的问题是
这个养老院需要设置喷淋和报警吗
牛丫头消防课堂 2025-08-01 22:56 0 赞
0 踩 [回复] 举报
依据《老年人照料设施建筑设计标准》 JGJ450-2018第1.0.2 条及《建筑防火通用规范 》GB55037-2022,设计总床位数或老年人总数不少于20床(人)的老年人照料设施需要设置自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统,你说的“两栋单体建筑,每栋建筑住18位老人”,可以不设置。
LD 2025-08-02 14:10 0 赞
0 踩 [回复] 举报
本规范条文中的“老年人照料设施”是指现行行业标准《老年人照料设施建筑设计标准》JGJ 450—2018中床位总数(可容纳老年人总数)大于或等于20床(人),为老年人提供集中照料服务的公共建筑,包括老年人全日照料设施和老年人日间照料设施。其他专供老年人使用的、非集中照料的设施或场所,如老年大学、老年活动中心等不属于老年人照料设施 。
单栋18位老人的养老院不需要火灾自动报警和自动灭火系统。