消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

火灾危险性分类和防火措施

占地面积300平米丁类五金库房内存放了10桶小桶桶装油漆和两桶稀料,火灾危险性有变化吗?防火措施方面电气需要改成防爆的吗?

chenguolin997 | 2025-08-03 20:10
请写下您的回答回答

回答 | 4

滴滴哒 2025-08-04 09:46 10 [回复]举报

仓库的火灾危险性按存储物品的最大火灾危险性确定。溶剂型一般是甲乙类,水溶性的一般是丙类。理论上是不能放的。

大恒 2025-08-04 10:19 00 [回复]举报

可以放面积15平方以内

李勤 2025-08-04 11:39 00 [回复]举报

仓库就按照危险性大的确定。厂房才会有5%、10%的说法。

牛丫头消防课堂 2025-08-04 13:37 00 [回复]举报

3.1.4 同一座仓库或仓库的任一防火分区内储存不同火灾危险性物品时,仓库或防火分区的火灾危险性应按火灾危险性最大的物品确定。

3.1.5 丁、戊类储存物品仓库的火灾危险性,当可燃包装重量大于物品本身重量1/4或可燃包装体积大于物品本身体积的1/2时,应按丙类确定。

关闭

关闭

手机APP下载