消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

宿舍建筑内是否可以设食堂

依据《宿舍建筑设计规范》JGJ36-2016第5.1.3 条,宿舍建筑内不应设置使用明火、易产生油烟的餐饮店。学校宿舍建筑内不应布置与宿舍功能无关的商业店铺。

食堂是否可以设于宿舍建筑内呢?

宁先生 | 2025-08-07 15:01
请写下您的回答回答

回答 | 3

小唐12321 2025-08-07 15:10 00 [回复]举报

5.1.4 宿舍内的公用厨房有明火加热装置时,应靠外墙设置,并应采用耐火极限不小于2.0h的墙体和乙级防火门与其他部分分隔。

下面一条不就可以啊,

李勤 2025-08-07 17:02 00 [回复]举报

牛丫头消防课堂 2025-08-07 21:32 10 [回复]举报

宿舍建筑内可以设置食堂,但需要符合相关规范要求。


根据《宿舍建筑设计规范》5.1.4 规定,宿舍建筑内不应设置使用明火、易产生油烟的餐饮店。但如果是宿舍内的公用厨房,当有明火加热装置时,应靠外墙设置,并应采用耐火极限不小于 2.0h 的墙体和乙级防火门与其他部分分隔。


同时,根据《建筑设计防火规范》,教学建筑、食堂、菜市场采用三级耐火等级建筑时,不应超过 2 层;采用四级耐火等级建筑时,应为单层;设置在三级耐火等级的建筑内时,应布置在首层或二层;设置在四级耐火等级的建筑内时,应布置在首层。此外,食堂还需满足卫生、环保等方面的要求,如保持良好的通风、排水,做好垃圾处理等,以确保居住环境不受影响。

关闭

关闭

手机APP下载