消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

疏散距离的标准作废,求新标准。

关于娱乐场所房间内任意一点到疏散门的距离不大于 9m的问题。通规施行后作废了原建规疏散距离相关条款,但又没有新规定。现在的疏散距离有什么要求吗?

别人 | 2025-08-08 16:43
请写下您的回答回答

回答 | 2

李勤 2025-08-08 16:55 00 [回复]举报

通用规范只是废除了原规范的强条,变为一般条纹,如没有后续新的规范,还应执行原有规范要求(只是从强条--变为--一般条纹)

牛丫头消防课堂 2025-08-08 18:22 10 [回复]举报

通用规范只是废止了《建筑设计防火规范》中强制性条文的强制性,但不是废止。

《建筑防火通用规范》 GB55037-2022依然要求满足疏散距离要求。

7.1.3 建筑中的最大疏散距离应根据建筑的耐火等级、火灾危险性、空间高度、疏散楼梯(间)的形式和使用人员的特点等因素确定,并应符合下列规定:
    1 疏散距离应满足人员安全疏散的要求;
    2 房间内任一点至房间疏散门的疏散距离,不应大于建筑中位于袋形走道两侧或尽端房间的疏散门至最近安全出口的最大允许疏散距离。

关闭

关闭

手机APP下载