消防联动测试的切电的时候,把中控室的监控设备电源切了,导致所有监控设备掉线。这符合相关要求吗?
消防联动测试的切电的时候,把中控室的监控设备电源切了,导致所有监控设备掉线。这符合相关要求吗?
罗马苏丹 2025-08-28 14:03 0 赞
0 踩 [回复] 举报
火灾时不应立即切掉的非消防电源有:正常照明、生活给水泵、安全防范系统设施、地下室排水泵、客梯和 Ⅰ~Ⅲ 类汽车库作为车辆疏散口的提升机。
监控属于安全防范系统设施
邦哥 2025-08-28 16:07 0 赞
0 踩 [回复] 举报
这样是不符合规范要求的。
消防联动时切断的是非常用的非消防电源。一些对疏散和灭火有帮助的电源不应立即切除,例如,监控、照明、生活给水泵等,不应立即切断。