消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

消火栓立管可以使用机械三通吗?有没有具体规范

消火栓立管可以使用机械三通吗?有没有具体规范

大志11 | 2022-02-26 09:25
请写下您的回答回答

回答 | 5

沐浴阳光 2022-02-28 09:32 00 [回复]举报

    配水干管(立管)与配水管(水平管)连接,应采用沟槽式管件,不应采用机械三通。GB50974-2014,12.3.12第6条。

消防网友78337 2022-02-28 10:36 10 [回复]举报

消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014 >                    


12.3.12 沟槽连接件(卡箍)连接应符合下列规定:


6 配水干管(立管)与配水管(水平管)连接,应采用沟槽式管件,不应采用机械三通


按上规定是不可以的,但是这一条目前有争议。

仓鼠大王 2022-02-28 16:44 00 [回复]举报

不可以,《水规》12.3.12.6条规定。

一图一土 2022-02-28 23:02 00 [回复]举报

周家斌 2022-05-05 15:10 00 [回复]举报

有争议的

关闭

关闭

手机APP下载