全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
小商铺疏散照明怎么考虑
有一个商业步行街,全是2、3层小单体,各单体建筑面积大的400平小的就80平(2层),室外楼梯,每个单体里面几个小商铺,30平左右,这种疏散照明怎么考虑;
牛疼 2022-06-14 11:54 0 赞
0 踩 [回复] 举报
人员密集场所消防安全管理 GB/T40248-2021 8.3.4 营业厅内的疏散指示标志设置应符合下列要求: a)应在疏散通道转弯和交叉部位两侧的墙面、柱面距地面高度1.0m以下设置灯光疏散指示标志;有困难时,可设置在疏散通道上方2.2m~3.0m处;疏散指示标志的间距不应大于20m; b)灯光疏散指示标志的规格不应小于0.5m×0.25m; c)总建筑面积大于5000㎡的商场或建筑面积大于500㎡的地下或半地下商店,疏散通道的地面上应设置视觉连续的灯光或蓄光疏散指示标志;其他商场,宜设置灯光或蓄光疏散指示标志。
商店建筑电气设计规范 JGJ392-2016 5.3.1 商店建筑的下列部位应设置疏散照明: 1 封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室、消防电梯间的前室或合用前室、避难走道、避难层(间)、疏散走道。 2 建筑面积大于200㎡的营业区域。 3 建筑面积大于100㎡的地下或半地下商店。
建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)10.3.1 除建筑高度小于27m的住宅建筑外,民用建筑、厂房和丙类仓库的下列部位应设置疏散照明: 1 封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室、消防电梯间的前室或合用前室、避难走道、避难层(间); 2 观众厅、展览厅、多功能厅和建筑面积大于200m²的营业厅、餐厅、演播室等人员密集的场所; 3 建筑面积大于100m²的地下或半地下公共活动场所; 4 公共建筑内的疏散走道; 5 人员密集的厂房内的生产场所及疏散走道。
建议设置独立的蓄电式应急照明、疏散指示、安全出口灯,施工方便且满足现场需求。
看了您的建议,是否设置应急照明配电箱,或者是从商铺配电箱接引,A型灯具如何从商铺配电箱取电,是不是设置降压装置,室外楼梯灯具是否也从商铺接引