全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 建筑防火·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
救援场地位于洞口或豁口,是否满足规范?
假设建筑高度40米,消防救援场地满足长边15米、短边10米、距离建筑5米等要求,考虑两种极端的消防救援场地布局。第一种情况,建筑消防救援场地侧一层架空作为消防车道,二层及以上为连廊与对侧建筑联通,消防救援场地正好位于两个连廊之间,形成一个四面围合的15米*15米洞口,这样的消防救援场地是否满足规范要求?第二种情况,建筑救援场地对侧及一侧邻侧均为建筑并相连,形成一处三面围合的15米*15米U字型豁口,这样的消防救援场地是否满足规范要求?
wsxiebo 2022-06-14 09:04 0 赞
0 踩 [回复] 举报
不满足,高层建筑应至少沿一个长边或周边长度的1/4且不小于一个长边长度的底边连续布置消防车登高操作场地,该范围内的裙房进深不应大于4m。 建筑高度不大于50m的建筑,连续布置消防车登高操作场地确有困难时,可间隔布置,但间隔距离不宜大于30m,且消防车登高操作场地的总长度仍应符合上述规定。
因此,15米是最低的长度要求,也就是最少一个长边的长度。根据你的描述来看都没有达到一个长边的长度。
wsxiebo 回复: runfenfen2022-06-14 10:50
我在纸上画了一下,您说的两种情况,如果按照“场地应与消防车道连通,场地靠建筑外墙一侧的边缘距离建筑外墙不宜小于5m”的要求,消防救援场地只剩下5m*5m或者5m*10m的大小.间隔布置时消防救援宽度还是需要满足最低要求,救援场地长度在规范和图集上只对总长度有要求,间隔布置局部长度没有要求。所以严格的来说是不满足规范。
但是规范用语是“不宜”,在确实没有条件时,可以降低场地靠建筑外墙一侧的边缘距离建筑外墙的距离来增加消防救援场地的宽度,使其宽度满足规范。
谢谢您的解答。消防救援场地分段布置,分段之间间距不超过30米,总长度满足不低于一个长边长度且不低于周长的四分之一。分段的某一处如果设置在洞口或者豁口,那么设置在洞口或豁口的消防救援场地是否符合规范要求?消防救援时消防车是否能利用这样的救援场地?