全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 建筑防火·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
消防老胡 2023-04-14 12:02 1 赞
0 踩 [回复] 举报
因不清楚这个项目是否属于工业项目还是民用配套环保,根据《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》( GB50019-2015)第6.1.18条:建筑物的防烟、排烟设计应按现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的有关规定执行。而《建筑设计防火规范 》(GB50016-2014(2018年版))第8.5.3条:民用建筑的下列场所或部位应设置排烟设施:…… 4 公共建筑内建筑面积大于300m²且可燃物较多的地上房间”和第 8.5.4条“地下或半地下建筑(室)、地上建筑内的无窗房间,当总建筑面积大于200m²或一个房间建筑面积大于50m²,且经常有人停留或可燃物较多时,应设置排烟设施”。故只要符合《建规》2款规定的都要上排烟系统。
值得注意的是:如果该设备用房设置了例如七氟丙烷等气体灭火系统的,还有配套设置事故排风系统。这个与排烟系统是二回事,可以合用,但必须经厂家深化设计。
根据《民用建筑电气设计标准》,有的设备用房还需要设置通风设施。
综上。涉及了3个关于送排风的类别。
谢谢你的答复,这是个炉头烟治理项目属于工业构筑物,配电室不大不小,没有机械通风设施。有对配电室这块专业很熟的就好了,我感觉配电室不说四要上抽排烟系统,至少要有个轴流风机吧