消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

感烟探测器

中学的教学楼需要设置感烟探测器吗?

1234567 | 2020-12-07 14:25
请写下您的回答回答

回答 | 1

赖峰 2020-12-07 16:20 30 [回复]举报

1、中学的教学楼设置在多层的建筑内,根据GB50016-2014(2018年版)8.4,无需设置火灾自动报警系统。感烟探测器属于火灾自动报警系统组成部件。
2、如果中学的教学楼设置机械排烟、防烟系统、气体灭火系统等系统就需设置火灾自动报警系统

关闭

关闭

手机APP下载