全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 建筑防火·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
走廊排烟,自然排烟窗设置
1、二类公共建筑,该走廊35米,与该走廊相连得各个房间已设置了排烟设施,那么该走廊是否还要设置排烟?
2、根据规范该走廊应设置排烟设施,如采用自然排烟,自然排烟窗得面积为该走廊面积得2%,该2%走廊面积开窗是分散开呢,还是可以开在一处,规范没有明确说明。
同同不同 2023-06-16 09:26 0 赞
0 踩 [回复] 举报
1、民建超过20m疏散走道应设置排烟设施;
2、若房间、走到均需排烟,走道机械排烟量可按60m³/(h·㎡)计算且不小于13000m³/h,或设置有效面积不小于走道、回廊建筑面积2%的自然排烟窗(口),若采用自然排烟窗排烟窗距离最不利点不应大于30m。
安洪全 2023-06-16 09:26 1 赞
0 踩 [回复] 举报
建筑防火通用规范 GB55037-2022
8.2.2 除不适合设置排烟设施的场所、火灾发展缓慢的场所可不设置排烟设施外,工业与民用建筑的下列场所或部位应采取排烟等烟气控制措施:
10 建筑高度大于32m的厂房或仓库内长度大于20m的疏散走道,其他厂房或仓库内长度大于40m的疏散走道,民用建筑内长度大于20m的疏散走道。
应设排烟设施,这点应该没有争议。
二类公共建筑小于50米的公建,可以在用自然排烟。
“建筑防烟排烟系统技术标准 GB51251-2017”
4.6.3 除中庭外下列场所一个防烟分区的排烟量计算应符合下列规定:
注4: 当公共建筑房间内与走道或回廊均需设置排烟时,其走道或回廊的机械排烟量可按60m³/(h·㎡)计算且不小于13000m³/h,或设置有效面积不小于走道、回廊建筑面积2%的自然排烟窗(口)。
至于是否需要分散设置,虽然规范没有明确说,但该建筑的走廊需要的可能性高,因为走廊大概率不会超过3米高。不超3米的防烟分区,最长24米,该走廊35米,至少需要划分为两个防烟分区,而每个防烟分区各设各的排烟窗,所以就您描述的走廊不具备集中设置的条件。
若走道宽度不大于2.5m,分区长度可不大于60m