全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 规范·专题·文件汇总
- 新规解读
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
同同不同 2023-06-20 21:16 0 赞
0 踩 [回复] 举报
通风管道技术规程 JGJ/T141-2017 3.2.7 风管加固应符合下列规定: 1 薄钢板法兰风管宜轧制加强筋,加强筋的凸出部分应位于风管外表面,排列间隔应均匀,板面不应有明显的变形。 2 风管的法兰强度低于规定强度时,可采用外加固框和管内支撑进行加固,加固件距风管连接法兰一端的距离不应大于250mm。 3 外加固的型材高度应等于或小于风管法兰高度,且间隔应均匀对称,与风管的连接应牢固,螺栓或铆接点的间距不应大于220mm;外加固框的四角处,应连接为一体。 4 风管内支撑加固的排列应整齐、间距应均匀对称,应在支撑件两端的风管受力(压)面处设置专用垫圈。采用管套内支撑时,长度应与风管边长相等。 5 直缝圆形风管的直径大于或等于800mm且管段长度大于1250mm或总表面积大于4㎡时,可采用法兰形式加固。 6 矩形风管刚度等级及加固间距宜按本规程表3.1.5-1、表3.2.7-1~表3.2.7-4进行选择和确定。
潘天坤 2024-06-24 18:35 0 赞
0 踩 [回复] 举报
达到一定要求的风管(不是所有规格都需要加固),当采用内支撑加固方式时(可以采用其他加固方式),才需要设置内支撑加固。采用内支撑加固的时候,可以参照通风管道技术规程 JGJ/T141-2017
通风与空调工程施工质量验收规范 GB50243-2016第4.2.3.3条规定:
金属风管的加固应符合下列规定:2) 矩形风管的边长大于630mm,或矩形保温风管边长大于800mm,管段长度大于1250mm;或低压风管单边平面面积大于1.2㎡,中、高压风管大于1.0㎡,均应有加固措施
长边尺寸为2000毫米的排烟风管,如果是金属矩形风管,需要设置加固措施,常见加固方式为楞筋加固及内支撑加固。有单楞筋加固的,也有楞筋加固结合内支撑加固,个人觉得楞筋加固结合内支撑加固方式稳定性比较好。
通风与空调工程施工质量验收规范 GB50243-2016第4.3.1.3条规定:
金属风管的加固应符合下列规定:1) 风管的加固可采用角钢加固、立咬口加固、楞筋加固、扁钢内支撑、螺杆内支撑和钢管内支撑等多种形式(图4.3.1);5) 当中压、高压系统风管管段长度大于1250mm时,应采取加固框补强措施。高压系统风管的单咬口缝,还应采取防止咬口缝胀裂的加固或补强措施。
至于加固框补强措施针对每节风管还是整段风管,有一些争议,这边不展开说