厂房内部配电室防火分隔设置要求

厂房高度为15.05m,内部的配电室进行防火分隔时,防火隔墙需要设置到顶(15.05m)还是采用耐火极限为2.0h的防火隔墙(不小于3.9m)和1.5h的楼板与其他部位分隔?

消防网友75895 | 2023-06-30 08:55
请写下您的回答回答

回答 | 3

安洪全 2023-06-30 09:06 00 [回复]举报

到顶


同同不同 2023-06-30 09:36 00 [回复]举报

个人认为从实际操作中均应许可,理由如下:

1防火墙、防火隔墙明确要求到顶

2该设备用房如设置在多层(譬如三层)的首层,可采用2.0h的防火隔墙和1.5h的楼板与其他部位分隔,现在情况为一层,砌墙到顶部难度较大,若满足与其他部位的分隔要求(其他部位规范未明确是否必须是其他楼层)可采用2.0+1.5的做法。

hnlyplszq 2023-06-30 14:59 00 [回复]举报

可以采用房中房,即采用2.0h防火隔墙+1.5h的顶棚分隔。