建筑防火规范指南属于国家规范吗?

建筑防火规范指南属于国家规范吗?建筑防火指南中说大于24米大于2万平商店属于一类高层,与建筑防火GB50016-2014(2018版)规定大于24米大于1000平米属于1类高层条纹存在冲突,以哪个为准?

阳光哥哥 | 2020-12-31 18:44
请写下您的回答回答
输入一些内容
הההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
字符数: 0
单词数: 0


回答 | 20

刘丽波 2020-12-31 19:28 00 [回复]举报

超过24米大于2万的商业属于重要公共建筑,是一类。不冲突。

阳光哥哥   回复: jeak2021-01-01 12:17

建筑防火GB500162014(2018版)规定大于24米及大于1000平才算1类高层,指南又说大与24米大与2万平属于1类高层,请问不冲突吗?建规与指南冲突以那个为准?

0    0 [回复]举报

阳光哥哥   回复: jeak2021-01-01 13:32

三十四、《建规5.1.1:“建筑高度24m以上部分任一楼层建筑面积大于1000的商店、展览、电信、邮政、财贸金融建筑和其他多种功能组合的建筑,属于一类高层建筑”,其中,怎样判断“建筑高度24m”?

“建筑高度24m以上部分任一楼层”是指该层楼板的相对室外设计地面的高度大于24m。

示例:图示25的公共建筑,建筑高度49.5m,一至五层每层建筑面积1500,六层以上每层建筑面积980,24m以上的楼板楼层的建筑面积不大于1000,属于二类高层公共建筑。

0    0 [回复]举报

刘丽波   回复: jeak2021-01-01 19:01

此建筑没有写明具体建筑功能。按一般建筑功能考虑定性为二类是可以的。

0    0 [回复]举报

阳光哥哥   回复: jeak2021-01-02 15:16

规范说了商店,楼板大于24米,任一层大于1000平 ,才算1类,你给的指南又说大于两万平大于24米属于1类,随意规范和指南的冲突就在这里,不知道以哪个为准?

0    0 [回复]举报

刘丽波   回复: jeak2021-01-03 13:08


按上表,对于公共建筑符合1-5的任一条款都算一类公建,你说的这个示例,不符合2项,但符合3项,建筑高度大于24米的重要公共建筑,算一类高层公共建筑。

0    0 [回复]举报

龙虾 2022-03-23 00:30 00 [回复]举报

就高不就低

清辉雨 2022-03-23 17:25 00 [回复]举报

不是国家标准,只是参考书,有出入的时候要以规范为准。

消防网友73006 2022-05-29 07:05 00 [回复]举报

大于2万平方的商业建筑和1w5的综合楼都属于重要公共建筑,例如:层高25米建筑面积2W1的商业建筑,虽然24米以上没有完整楼层但仍然要定性为一类高层公共建筑,如果没有大于24米只能定性为单多层公共建筑。

消防黄河 2022-06-30 08:51 10 [回复]举报

不冲突,24米以上重要公共建筑和24米以上任一层大于一千,达到一个条件即为一类。两万是判定重要性。另,指南是对规范的进一步说明和解释,若确有冲突,以规范原文为准。

有志青年119 2022-07-01 13:51 00 [回复]举报

不属于国家规范,属于规范解读,仅供辅助规范理解学习,以规范为准。

黄金大象 2022-07-12 00:00 00 [回复]举报

指导性文件,法律效力比标准规范低。

周家斌 2022-07-19 07:47 10 [回复]举报

不属于规范,但有助于对规范的理解的参考书。

猫儿哥哥 2022-11-03 08:38 00 [回复]举报

指南只是帮助你更好的理解规范,但是指南不得作为设计依据,也就是说,指南不具备法律效益,冲突时,应以规范为准!!

张少红 2022-11-24 11:38 00 [回复]举报

不冲突,你混淆概念了,再好好看看防火规范的定义

李解不了 2022-12-09 15:27 00 [回复]举报

说的是这个吗?这个不是国家规范

消防网友62482 2023-04-03 12:20 00 [回复]举报

zhi


首先看制定依据。依据国家法律法规,制定的规范。以此为准。

新雪无痕 2023-04-25 06:18 00 [回复]举报

以规范规定为推

迷迭香 2024-11-28 11:29 00 [回复]举报

一点都不冲突,那个1000平米是指在24米以上部分大于1000平米,那个两万是指总建筑面积,包括24米及以下的

云中飞翔 2024-12-03 09:16 00 [回复]举报

这两个都是国家规范。商店建筑中,只要大于24米,商店面积超15000平米,或总面积大于20000平米,即为一类高层公共建筑。你说的大于24米以上有一层完整楼层面积大于1000平米的商展电邮金或其两种及以上功能组合建筑也属于一类高层,两者并无冲突,只要满足一条即为一类公共建筑。