防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范 GB50877-2014
8.0.6 每季度应对防火卷帘、防火门和活动式防火窗的下列功能进行一次检查:
1 手动启动防火卷帘内外两侧控制器或按钮盒上的控制按钮,检查防火卷帘上升、下降、停止功能。
2 手动操作防火卷帘手动速放装置,检查防火卷帘依靠自重恒速下降功能。
3 手动操作防火卷帘的手动拉链,检查防火卷帘升、降功能,且无滑行撞击现象。
4 手动启动常闭式防火门,检查防火门开关功能,且无卡阻现象。
5 手动启动活动式防火窗上的控制装置,检查防火窗开关功能且无卡阻现象。
8.0.7 每年应对防火卷帘、防火门、防火窗的下列功能进行一次检查:
1 防火卷帘控制器的火灾报警功能、自动控制功能、手动控制功能、故障报警功能、备用电源转换功能。
2 常开式防火门火灾报警联动控制功能、消防控制室手动控制功能、现场手动控制功能。
3 活动式防火窗火灾报警联动控制功能、消防控制室手动控制功能、现场手动控制功能。