管道穿梁安装时,穿梁处宜作为一个吊架,请问如何理解?穿梁处就不用再做支吊架了,是吗?

管道穿梁安装时,穿梁处宜作为一个吊架,请问如何理解?穿梁处就不用再做支吊架了,是吗?

LINGpeng | 2024-05-28 17:32
请写下您的回答回答

回答 | 3

周家斌 2024-05-28 21:23 10 [回复]举报

管道穿梁处是很好的固定点,可以看作是一个支吊架了,不需再做支吊架了。

懒得说 2024-05-29 08:00 00 [回复]举报

不用做支架了

一路同行 2024-05-29 08:04 10 [回复]举报

消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014 

12.3.20第5款当管道穿梁安装时,穿梁处宜作为一个吊架;