消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

如何根据可燃包装体积和重量占比确定仓库火灾类别

《建筑设计防火规范》(gb 58816-2014)(2018版)
3.1.5 丁、戊类储存物品仓库的火灾危险性,当可燃包装重量大于物品本身重量1/4或可燃包装体积大于物品本身体积的1/2时,应按丙类确定。


如何确定可燃包装体积和重量占比?要一个一个量吗

消防小萌新 | 2024-07-31 15:03
请写下您的回答回答

回答 | 6

阳明心 2024-08-01 11:35 00 [回复]举报

是的,先目测,发现可疑对象,再单个测量

消防小萌新   回复: 阳明心2024-08-06 14:14

要是全部都可疑呢?大多数的包装都不一样,如何测算?

0    0 [回复]举报

阿龙 2024-08-02 16:23 00 [回复]举报

一般情况下,纸箱包装的丁戊类物品都可以按丙类确定,体积肯定超过1/2了,其他可燃包装材料基本也可以按体积大于物体本身体积1/2确定,除了极少数用可燃材料捆、扎、系等打包方式大部分是按丁戊类确定。

消防小萌新   回复: 阿龙2024-08-06 14:13

请问体积怎样确定的?长乘宽乘高这样算还是要把包装内部空余体积扣除,算包装的纯体积?

0    0 [回复]举报

阿龙   回复: 消防小萌新2024-08-07 17:51

根据建筑设计防火规范》(GB50016-2014)(2018版)第3.1.5 条文说明丁、戊类物品本身虽属难燃烧或不燃烧物质,但有很多物品的包装是可燃的木箱、纸盒、泡沫塑料等。据调查,有些仓库内的可燃包装物,多者在100kg/m²~300kg/m²,少者也有30kg/m²~50kg/m²。因此,这两类仓库,除考虑物品本身的燃烧性能外,还要考虑可燃包装的数量,在防火要求上应较丁、戊类仓库严格。在执行本条时,要注意有些包装物与被包装物品的重量比虽然小于1/4,但包装物(如泡沫塑料等)的单位体积重量较小,极易燃烧且初期燃烧速率较快、释热量大,如果仍然按照丁、戊类仓库来确定则可能出现与实际火灾危险性不符的情况。因此,针对这种情况,当可燃包装体积大于物品本身体积的1/2时,要相应提高该库房的火灾危险性类别。

根据以上基本可以判定是不用扣除包装内部体积,而直接计算体积的。

0    0 [回复]举报

yuyz   回复: 阿龙2025-09-08 14:50

如果是这样计算的话,肯定所有这样全包围包装方式的包装纸板的体积都是大于其内部包装物,岂不是全部都按照丙类来计算?

求解,谢谢

0    0 [回复]举报

关闭

关闭

手机APP下载