消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

带蓄电池的应急灯具是否需要消防专用供电回路

带蓄电池的应急灯具是否需要消防专用供电回路

消防学前班 | 2024-12-05 16:57
请写下您的回答回答

回答 | 4

云中飞翔 2024-12-05 20:35 00 [回复]举报

自带电源型应急灯具的主电源来自应急照明配电箱,并且通常由所在楼层的电源供电。集中电源型灯具才需要消防专用供电回路供电。

消防学前班   回复: 云中飞翔2024-12-05 21:00

谢谢,小门面装修,专用消防回路在物业那里不好接,能不能就在自己电源箱内接自己电表的电?

0    0 [回复]举报

清静一念 2024-12-06 10:22 00 [回复]举报

《建筑防火通用规范》10.1.5建筑内的消防用电设备应采用专用的供电回路,当其中的生产、生活用电被切断时,应保证消防用电设备的用电需要。

李勤 2024-12-06 11:02 00 [回复]举报

应该做到专用回路,至少店铺内不能和市电用电合并回路,不能没电店铺断电影响到消防灯具。

关闭

关闭

手机APP下载