消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

排烟风机和风管如何规范连接?

排烟风机和风管如何规范连接?

玉米_amTC | 2024-12-11 16:53
请写下您的回答回答

回答 | 3

潘天坤 2024-12-11 17:17 10 [回复]举报

机械排烟系统及机械加压送风系统作为独立系统时,风机与风管应采用直接连接,现场不应加设柔性短管,不应设置减振装置


资源网小助理 2024-12-11 17:31 10 [回复]举报

清静一念 2024-12-16 14:20 00 [回复]举报

6.3.4 风管的安装应符合下列规定:

4 风管与风机的连接宜采用法兰连接,或采用不燃材料的柔性短管连接。当风机仅用于防烟、排烟时,不宜采用柔性连接。
5 风管与风机连接若有转弯处宜加装导流叶片,保证气流顺畅。

关闭

关闭

手机APP下载