1.2M风管增加下喷

这里含风机房内部吗?

消防网友62117 | 2025-04-23 16:01
请写下您的回答回答

回答 | 4

我头发贼黑 2025-04-23 16:29 00 [回复]举报

包含

蓝色的叶子 2025-04-23 19:33 00 [回复]举报

我觉的是含的

EHS专家-DL 2025-04-24 08:54 00 [回复]举报

若风机房为独立机械排烟/加压送风系统且未与其他消防系统合用,可豁免喷淋设置;若风机房与通风系统合用,则宽度不低于1.2m的风管下按照规范应增设下喷。

潘天坤 2025-04-24 12:37 00 [回复]举报

同层设置自动喷水灭火系统的情况一般要遵循宽度大于1.2米通风管道下方应增设喷头的规定,没有豁免风机房的说法


当然如果风机房设置在屋面,屋面没有设置自动喷水灭火系统的情况,可以不执行