消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题
登录     

GB 51251-2017 可开启外窗的问题

老师,请教下《烟规》这几条规范可开启外窗是指的窗户的面积 ,还是窗的可开启部分的有效开启面积??是否有较为明确的依据。

自然通风部分:

3.2.1  采用自然通风方式的封闭楼梯间、防烟楼梯间,应在最高部位设置面积不小于1.0m2的可开启外窗或开口;当建筑高度大于10m时,尚应在楼梯间的外墙上每5层内设置总面积不小于2.0m2的可开启外窗或开口,且布置间隔不大于3层。

3.2.2  前室采用自然通风方式时,独立前室、消防电梯前室可开启外窗或开口的面积不应小于2.0m2,共用前室、合用前室不应小于3.0m2。

 3.2.3  采用自然通风方式的避难层(间)应设有不同朝向的可开启外窗,其有效面积不应小于该避难层(间)地面面积的2%,且每个朝向的面积不应小于2.0m2。


排烟部分:

4.6.3。3 当公共建筑仅需在走道或回廊设置排烟时,其机械排烟量不应小于13000m3/h,或在走道两端(侧)均设置面积不小于2m2的自然排烟窗(口)且两侧自然排烟窗(口)的距离不应小于走道长度的2/3。    

 4.6.3。4 当公共建筑房间内与走道或回廊均需设置排烟时,其走道或回廊的机械排烟量可按60m3/(h·m2)计算且不小于13000m3/h,或设置有效面积不小于走道、回廊建筑面积2%的自然排烟窗(口)。


上述条文要求的面积有的明确是有效面积要求,有的则是可开启外窗面积。

自然通风部分的要求:面积?m2的可开启外窗;有效面积?m2的可开启外窗;

排烟计算部分的要求:面积?m2的自然排烟窗(口);有效面积?m2的自然排烟窗;

如:3.2.1 和4.6.3。4条:要求可开启外窗户(自然排烟口)不小于2.0m2,这里的要求是可开启外窗有效开启面积要大于2.0m2;还是要求可开启外窗面积大于2m2,有效开启面积可小于2m2。


麻烦老师帮忙看看。

jj520078 | 2022-12-05 21:04
请写下您的回答回答
输入一些内容
הההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
字符数: 0
单词数: 0


回答 | 3

周家斌 2022-12-06 09:13 00 [回复]举报

这的确有文字游戏的争议,个人观点,任何不谈有效可开启面积的都是耍流氓!没任何意义。

刘丽波 2022-12-07 18:38 00 [回复]举报

排烟系统可开启外窗有效面积,计算方法规范有规定。防烟系统规范没有计算方法,各地除避难间外大都按可开启窗扇面积计算;避难间按排烟窗的有效面积计算。具体参考一下各地地标。

米米果果 2022-12-15 17:09 00 [回复]举报

排烟窗应该都是按有效排烟面积计算,其他开窗要求如果没出现“有效面积”字样应该都是按开窗面积算


关闭

关闭

手机APP下载