消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

局部应用系统

12.0.9 无室内消火栓的建筑或室内消火栓系统的设计流量不能满足局部应用系统要求时,局部应用系统的供水应符合下列规定:  第三点3市政供水不能同时保证最大生活用水量和系统的流量与压力,也不允许从市政供水管直接吸水时,系统应设储水池(罐)和消防水泵,储水池(罐)的有效容积应按系统用水量确定,并可扣除系统持续喷水时间内仍能连续补水的补水量。储水池容积需要满足消防水池容积大小要求,大于100立方吗??

我叫J | 2023-05-30 00:08
请写下您的回答回答

回答 | 1

安洪全 2023-05-30 09:23 10 [回复]举报

不需要,只需要满足“局部系统的用水量”即可,同时,如果补水可靠,还可以“扣除系统持续喷水时间内仍能连续补水的补水量”


至于“消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014”中,“4.3.4  当消防水池采用两路消防供水且在火灾情况下连续补水能满足消防要求时,消防水池的有效容积应根据计算确定,但不应小于100m³,当仅设有消火栓系统时不应小于50m³。”本条的目的是保证消防给水的安全可靠性,为消防水池设个下限,如果不设个底线,人们会无限提高连续补水能力,把水池做的尽可能小,但这样不能有效确保火灾时的用水量。




关闭

关闭

手机APP下载