排烟窗的数量和布置如何确定?

中庭采用机械排烟,面积88(16*5.5)m2,计算排烟量107000m3/h,单个排烟口最大允许排烟量:31900m3/h,请问排烟窗的数量如何确定如何布置合适?

灭邪斩 | 2024-05-19 09:10
请写下您的回答回答
输入一些内容
הההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
字符数: 0
单词数: 0


回答 | 5

一路同行 2024-05-21 08:55 10 [回复]举报

面积乘风速乘时间等于排烟量,排烟口根据现场情况分散布置(计算排烟量要增加20%)

灭邪斩   回复: 一路同行2024-05-21 16:44

谢谢您的回复。

您看设置4个排烟窗合适还是6个排烟窗合适?

分散布置是均匀布置吗?

0    0 [回复]举报

潘天坤 2024-06-16 17:18 10 [回复]举报

中庭周围场所是否有设置排烟系统? 中庭周围场所需要设置排烟设施和中庭周围场所不需要设置排烟且仅在回廊设置排烟设施,两种方式的排烟量计算是不一样的。 设置了机械排烟,那么不叫排烟窗啦,叫机械排烟口。 假设排烟量为107000m³/h,单个排烟口最大允许排烟量为31900m³/h,那么应该设置至少4个排烟口(107000÷31900=3.354231975),每个排烟口的排烟量为107000÷4=26750,排烟口净面积为26750÷3600÷10÷0.8=0.9288194444(风速不宜超过10,一般普通百叶口系数取0.8,板式排烟口系数取1)

排烟口的布置间距规范只有最远30米要求,其余要看地区技术文件。

最大允许31900感觉很奇怪,烟层厚度能满足要求嘛?

灭邪斩   回复: 潘天坤2024-06-25 09:12

感谢您的回复纠正。

我赞同您的分析。

问题的提出,是由设计实例引出。此中庭为门厅类中庭,周围没有回廊没有排烟设施。设计人员设计了6个排烟口,排烟量满足要求,但6个排烟口位置未分散均匀布置。我认为在这个面积不大的中庭,4个排烟口已满足排烟要求,没有必要设置6个。另外,防排烟规范GB51251对排烟口的布置间距只有最远30米要求,没有对排烟口的布置提出要求,这只是技术规范的底限要求,从排烟效果上分析,多个排烟口应在平面位置上优化布置,均衡负担排烟负荷,有利于烟气外排。实际上这一技术要求已经在“《人民防空工程设计防火规范 GB50098-2009》6.4.2 排烟口宜在该防烟分区内均匀布置,并应与疏散出口的水平距离大于2m ,且与该分区内最远点的水平距离不应大于30m。”提出,可惜设计人员以本设计符合设计规范为由未予采纳建议。

0    0 [回复]举报

潘天坤   回复: 灭邪斩2024-06-25 21:40

设置6个而不是4个,不知道是不是单个排烟口最大允许排烟量计算不过?或者风速取中间值,例如取7,107000÷3600÷7÷0.8=5.307539683,本身也不建议风速取到极限值,同时如果设置的是板式排烟口那么系数可以从0.8改成1

有没有机械排烟口之间的间距在烟规GB51251里没有提到,从技术标准来说确实没有要求

如果楼主所属区域没有相关技术文件的话,确实无从下手

以前我有遇到过项目多个小排烟口设置成一个或者几个大的,我按照单个排烟口最大允许排烟量不符合设计及规范要求提出问题,间距的情况我也提不了

部分省份(例如浙江省)的技术文件有关于机械排烟口之间的间距的规定,一个防烟分区内多个机械排烟口边缘之间的最小距离应满足某公式,别人区域的文件可以参考,不能拿过来直接使用

上述为根据国家规范的个人理解,有些地区技术文明可能有特别规定,建议结合地区技术文件和地区设计、审查、验收专家们的意见综合考虑

1    0 [回复]举报