全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
消防电梯 和 非电梯机房的门 必须使用防火门吗? 甲级,还是乙级,还是普通门?
(1)有其他哪规定电梯门要什么 级别吗
(2)建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版) > :7.3.6 消防电梯井、机房与相邻电梯井、机房之间应设置耐火极限不低于2.00h的防火隔墙,隔墙上的门应采用甲级防火门。
疑问1: 解毒: 这条只是规定了电梯井之间的隔墙上的门是甲级而已 ,并不是规定电梯机房室外那个门,隔墙上的门 和室外那个门 是有区别的吧。。。
(3) 6.2.7 通风、空气调节机房和变配电室开向建筑内的门应采用甲级防火门,消防控制室和其他设备房开向建筑内的门应采用乙级防火门
解毒: 这条 其他设备房开向建筑内的门应采用乙级防火门, 是包含是 消防电梯机房 和 客梯机房 了吧? 而且还加了条件:开向建筑内,才用乙级。 这样子的话:
疑问2:屋顶消防电梯机房 门向露天方向开启,要什么级别门 ?
疑问3:屋顶 客梯机房 门向露天方向开启,要什么级别门 ?
疑问4:屋顶上机房门,如何正确理解 开向建筑内的门
共4个 疑问,请分别解惑下:(先谢谢各位,祝好运。)
消防检查 2024-07-17 11:10 1 赞
0 踩 [回复] 举报
电梯井隔墙是甲级门,但新通规不允许有门了,只允许隔墙;开向屋面或室外的电梯门没有要求防火门,一般的门即可;设备房开向建筑内的门需要防火门。
我头发贼黑 2024-07-17 11:39 1 赞
0 踩 [回复] 举报
消防电梯机房门可以参考:《全国民用建筑工程设计技术措施》(2009年版)《规划·建筑·景观》9.5.4条第4款;
4消防电梯井道、机房与相邻其他电梯井道、机房之间应采用耐火极限不低于2h 的隔墙隔开。在隔墙上开门时,应设甲级防火门。电梯机房门应为甲级防火门。